停炉保护的重点是防止外部污染物质和空气中的氧气对锅炉的侵害,使锅炉水侧金属在还原气氛中保持钝化状态。停炉保护的方法有干法保护、湿法保护、压力保护和充气保护等等。就我市实际情况而言,简单适用的是干法保护和压力保护法,全可以达到减少腐蚀,提高锅炉寿命的目的。
下面对以上这两种方法作一分析介绍:
一、干法保护
干法保护的要点是锅炉水侧面金属表面在停炉期间始终处于干燥状态,这种方法适应与长期停用锅炉的保养。根据具体操作方法的不同,干法保养又可分为单纯干燥保护法、 干燥剂保养法。
1.纯干燥保护法:
锅炉停炉以后自然冷却,锅炉水温度在 90~95℃时开始排水,将锅内水全部放干,打开人孔、检修孔,使人孔通风,排出水蒸汽,利用锅炉余热烘干。
(1)选用单纯干燥保护的要点:
注意排水的温度和时间,以保证锅炉的余热能将锅炉烘干,同时应避免因为温差变化过大使锅炉金属结构强度受到破坏。
这种方法主要适用于停炉期空气比较干燥的地区,如果在雨季停4炉或该地区空气湿度大,锅炉内会产生结露并引起腐蚀,此时必须采取补充措施。当锅炉结构比较简单、锅炉能够完全烘干时,可选用干燥法。
2.干燥剂保养法
锅炉停炉后冷却到 90~95℃时开始排污,排干全部锅内水,并打开人孔通风,利用锅炉余热将锅炉烘干,然后放入适当的干燥剂,保持锅内干燥。
二、备用锅炉的蒸汽保护
如果企业有两台以上锅炉,只要有一台锅炉运行,其他备用锅炉可以用蒸汽充压让备用锅炉蒸汽压力大于大气压力进行停炉备用的保养,防止空气侵入,因为蒸汽中已没有氧气,备用期间锅炉不会腐蚀。 这种保护方法操作简单可靠,重新启动快,在经济性方面仅仅损 耗一部分散热损失的能量。
在锅炉运行过程中,司炉工要不断总结工作经验,及时调整、及时拿出有效方案,延长锅炉使用寿命,使锅炉安全、经济、有效地运行。