    1)安装技术要求:

    明装风管:水平度每米<3mm总偏差<20mm;垂直度每米<2mm总偏差<20mm.
    暗装风管:位置应正确,无明显偏差。
    2)安装顺序为先干管后支管;安装方法应根据施工现场的实际情况确定、可以在地面上连成一定的长度然后采用整体吊装的方法就位;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。整体吊装是将风管在地面上连接好,一般可接长至10~12m左右,用倒链或升降机将风管吊到吊架上。
    3)风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm.风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
    4)复合材料风管接缝应牢固,无孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配、无松动,端口缝隙不应大于5mm.
    5)硬聚氯乙烯风管的直管段连续长度大于20m,应按设计要求设置伸缩节;支管的重量不得由干管承受,必须自行设置支、吊架。
    6)风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验。