    通风柜是实验室中主要的安全设备,大部分实验在通风柜中完成,通风柜是密闭罩的一种特殊形式,产生有害物的操作进程完全在罩内进行。通风柜一般设有可开闭的操作孔和观察孔,通过对通风柜进行抽风,使柜内形成负压,以防止通风柜内机械设备的扰动、化学反应或热源的热压,以及室内横向气流的干扰等原因引起有害物的逸出。

    问题的提出
    根据有害气体密度与空气密度大小的不同,通风柜的形式有很多,不同的地方应用不同形式的通风柜。通风柜主要形式包含:上部排风的通风柜,下部排风的通风柜,上下联合排风的通风柜。实验室家具同时,还有节能型的供气式通风柜。
    通风柜的罩面风速是衡量排风柜性能的主要技术指标,它是指排风柜开口拉门处的平均入口风速,通风柜罩面风速的选定准则是:既要使有害气体不能从柜内逸出,同时也要避免在通风柜内产生紊流。
    过高的罩面风速可导至排风柜内工作台上方空间内气流紊乱,污染物可能在柜内某个角落积聚,还有可能吹熄火焰,破坏正在进行的试验,过低的罩面风速势必造成污染物的逃逸,实验室设备厂家危害试验人员的安全。
    对于有毒或有危险的有害物,其通风柜操作口罩面风速一般取0.4~0.5m/s。通风柜的排风量根据公式(1)计算[1]:
    对于一般试验室通风柜,当考虑房间内的干扰气流和通风柜操作口上吸速度的不均匀性,开启面积应取操作口量大的开启面积。
    由以上公式可以看出,对于传统的没有调节系统的通风柜,当操作门全开时,可以满足0.4~0.5m/s的罩面风速,当操作门开启一半或全关时,操作面罩面风速将大于设计值,这将影响实验操作和排风的效果。
    根据某通风柜的实际测试[2],当柜门完全开启时,罩面风速为0.47m/s,当柜门开启一半时,罩面风速为0.86m/s。当柜门接近全关时,其罩面风速将更大,这将大大影响排风及实验效果。
     因此,如何有效地控制罩面风速是对通风柜有效排风的保障。