一、冷库铝排管蒸发器注意事项
1、铝合金排管的设计、制作、安装及调试应由具有冷库设计安装资质的、有经验的公司承担。铝合金排管制作完成后,应进行单体试压和排污。然后,连接制冷系统安装。安装完成后,应进行制冷系统的试压试漏、排污、真空、加注制冷剂试漏。
2、铝合金排管传热面积的选择。低温冷藏库铝合金排管传热面积一般按库房净面积的1.3~1.6倍选择确定;结冻间一般按库房净面积的8~10倍选择确定;冷却间一般按库房净面积的3.5~4倍选择确定。
3、铝合金排管单路管程设计长度的确定。液泵供液系统,单路管程长度应≤40m;重力供液和直接供液系统,单路管程长度应≤30m。如果单路管程长度设计过长,会导致流动阻力过大,影响传热效果。
4、铝合金排管的供液和回气。铝合金排管的供液和回气管道,不应分路过多,以防供液不均。
5、铝合金排管焊接应采用钨极氩弧焊。焊接人员应经过专业技术培训并考试合格。
6、铝合金排管与制冷系统的连接,一般采用法兰连接。
7、铝合金排管在制作、运输、安装和使用过程中,应严禁用金属物品撞击或挤压。在冲霜过程中,严禁用金属器具等硬物敲击除霜。
h、铝合金排管,在低温冷藏库中,用作顶排管;在结冻间中,用作搁架式排管和冷风机排管;在冷却间和高温库中,用作冷风机排管。不建议冷库中采用铝合金排管作为墙排管,除非采取了确实有效的安全措施。
二、冷库建筑结构和材料选择
冷库设计,对建筑结构和材料选择的要求:
主要还是考虑温度的影响。我们看到外面的冷库都是浅色的,也是为了考虑浅色不容易吸收热辐射。减少吸收太阳的辐射能。冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结。
因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。为此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还要进行处理,以防止土壤冻结。总的来说,设计冷库建筑结构和材料要求就是四点:隔热性、密封性、坚固性和抗冻性。