当工业冷水机组出现故障时,应观察其控制面板上的异常现象指示灯或说明,找出故障现象,然后断开总电源开关,根据下列常见故障分析与排除方法进行检查。
a.当出现电压异常,应检查三相电源线电压有无380V,是否过低或过高。
b.当出现电源逆相时,将总电源关闭,然后将电源线R、S、T其中两相对调接驳。
c.当出现冷却异常时,应检查:
(1)、.冷却水源是否充足。
(2)、水管阀门是否打开。
(3)、冷却水塔是否正常运行。
(4)、水管路有否断开。
在确认无误后,对压力开关复位键进行复位,5分钟后再开机。
d.当出现冷媒不足(低压过低)时,应检查机组管路有无泄漏、阻塞现象,排除故障后对其压力进行复位,过5分钟再开机。
e.当出现出水温度过低时,应检查冰水管阀门是否打开,冷冻水是否正常循环。
f.当出现油压过低时,应通过窗口看机油是否充足,不足时应加入相同型号的冷冻油。
g.当出现压缩机过载时,应检查:
(1)、电磁开关有无老化、断路、接触不良等现象。
(2)、用高阻表检查压缩机的绝源电阻是否正常。
(3)、用万能表检测压缩机的线圈电阻是否平衡,如有异常,务必更换压缩机。