低水燃料切断应该定期检查是否正确操作期间锅炉维修操作。因为这个测试要求降低 锅炉维修 水的最小安全操作水平,人才应该要非常谨慎。决不允许水位下降在水表玻璃在看不见的地方。这个测试应该做日常蒸汽锅炉维修操作超过15 psig,每周对那些工作在不到15 psig。此外,缓慢消耗测试应该每半年一次蒸汽锅炉维修操作超过15 psig。除了这些周期性的低潮的测试设备,浮子室的水位控制和/或低水燃料截止应该经过彻底的清洗,除去任何累积的沉淀物。至少一年一次,水位控制和低水燃料截止设备应拆卸,清洗和检查。这些设备是锅炉维修安全的一个重要组成部分。除非你彻底熟悉他们,有一位有经验的技术员执行这种类型的维护。
电气线路和开关通常相当可靠,需要持续维护。至少一年一次,开关应清洗和任何灰尘或污垢清除。封面应保持紧密除非打开清洗。如果正确使用和维护这些开关几乎无困难。然而,如果滥用锅炉维修事故的主要原因。在年度清洁布线应检查,绝缘开裂迹象。所有的连接都应该紧。
不绕过这个开关
是不寻常的一个维修工人将盖,安装一个“跳投”线防止开关操作。这开始作为一个暂时的便利,经常“解决”一个锅炉维修,保持关闭低潮而在高需求或作为临时操作手段测试其他电路控制系统。
这个旁路可以很容易地成为一个永久的和危险的条件。 锅炉维修 定期关闭表明一个非常严重的问题,可能会导致灾难性的事故。一个跳线不应永久地安装在低水设备。只有一个合格的技术员应该使用一个跳投来测试另一个电路。