电缆铺设是电气工程中的要点施工项目,影响着全部工程的进程。全部电缆的铺设是个体系冗杂手续很多的体系,很简单呈现一些质量上的疑问,所以确保电缆铺设进程中的质量是维系电厂运转的根底也是要点,这篇文章以某电厂作为事例剖析讨论在电缆铺设进程中的施工及其质量操控。

  关键字: 电缆施工;质量操控跟着现代电厂机组容量的增大,电厂电缆的数量也大幅度添加。以选用DCS600MW燃煤机组为例,需安装敷设的电缆有上万根,接线芯数10余万,安装总长度可达10002000km,这使得火电厂建造中电缆敷规划划和工程办理工作的难度也大大添加。一起在电厂建造施工中,包含电气、热工等处的电缆挑选与施工因数量多,工作量大、工期长且牵涉面广,一向都是投入技能人员、施工人员最多的工作。在全部施工进程中,因为全体计划很难操控,经常呈现电缆的部分计划不合理、穿插不合理等疑问,乃至会呈现部分电缆冒出桥架的表象,对全部电缆施工的技能质量构成不良影响。此外,对数量无穷的电缆类型、品种、有关设备、途径、敷设和接线状况的汇总、计算工作也非常冗杂,极简单呈现漏放或重复表象。因为安装办理手法的落后,有时乃至构成电缆库存缺乏,影响工期。

  电力电缆线路的施工是电站建造的主要环节之一,电缆线路运转安全与否,关系到公司职工及变电设备的安全,为了加强电力电缆线路的施工办理,到达安全运转的意图。自己对于电力电缆的施工整理了一下注意事项。

  1、电缆的敷设方法电缆的敷设方法有直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆地道敷设、架空敷设等几种方法。从技能上对比,电缆地道方法和电缆沟敷设方法是最好的敷设方法,因为这两种方法便于电缆的施工、维护和维修。在一些发达国家城市中,城市计划建造时,已思考共用地道。

  1.1表面距地上间隔不小于0.7m,缆沟底部无硬质杂物,沟底铺100mm沙土细砂,电缆敷设于沟中后,应松懈一些成波浪形,松懈长度约为全长的0.5%1%,敷设后再加盖100mm厚软土或细砂,并加盖电缆维护板,掩盖宽度超越电缆两头各50mm。缆沟回填至沟深一半时,铺一层带警示象征的电缆象征带,回填土应分层夯实。完成后,在直线段每隔50100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处、与其它管线穿插处设象征,防外力损坏。

  1.2电缆穿越公路时,应敷于固维护管内;有的主要路途不能破路,选用非开挖技能,敷设高密度聚乙烯(HDPE)电缆导管。电缆敷设在长度较短的桥梁两头时,也可选用涂塑钢管。电缆维护管的两头宜伸出路途路基两头各2m。管口应无毛刺和尖利锋芒,两头应做成喇叭形,无涂层金属管应在表面涂防腐漆,管内径与电缆外径之比不得小于1.5

  实践证明共用地道运转作用杰出,大大降低了重复出资次数和重复开挖路面的表象,但前期出资无穷。在国内,因为各种要素的约束,这种敷设方法是很少的。对比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是归于经济型的敷设方法,但不利于电缆的维护和维修,一旦遇到电缆故障,即便使用测验仪测出故障点,也要从头挖开电缆沟,极不便利。因而电缆敷设方法的挑选,要联系实际状况,依据工程条件、环境特色、电缆类型和数量等要素,用发展的眼光,依照满意运转牢靠性、便于维护的请求和技能经济合理的准则断定。

  2、电缆的选型常用的电力电缆有油浸电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯电缆等,依据使用场合的不一样,又延伸为不一样品种的特种电缆。现在,跟着生产技能和生产技能的不断提高,交联聚乙烯电缆已变成使用最广的电缆商品,在电缆选型时,应依据使用的不一样环境和条件,联系具体状况进行挑选,如选用直埋和浅槽敷设方法时,应思考使用加钢铠的电缆。

  3、电缆截面积的挑选电缆截面积的挑选,关系到出资多少、线路的损耗和电压质量、电缆的使用寿数等。如选用截面积偏小,会致使电压质量降低、线路损耗过大,严峻的乃至电缆过热焚毁;截面积过大,则会使前期出资太高。因而应依据负荷猜测成果,用发展的眼光,挑选适宜的截面积,使电力电缆满意最大工作电流下的缆芯温度请求和电压降请求,最大短路电流作用下的热安稳请求。因为负荷猜测工作难度性高、准确性较低,因而,挑选电缆截面积时,还要满意《城市中低压配电网改造技能导则》和《城市电力网计划导则》请求。

  在三相四线制低压电网选用电力电缆时,还要思考零线截面积的挑选,在共用低压网络中,因为受用户要素影响较大,三相负荷平衡难以操控,为改进电压质量,降低线损,零线截面积应与相线截面积一样。

  附表中国电线电缆的经济电流密度线路类型  导线资料  年最大负荷使用小时(h)

  3000以下  30005000 5000以上架空线路    165 115 090  30 225 175电缆线路    192 173 154  250 225 2004  电缆接头制作10kV电缆终头和中心接头的基本请求:a.导体衔接杰出;b.绝缘牢靠,引荐选用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘资料;c.密封杰出;d.满足的机械强度,能习惯各种运转条件。

  电缆终端接头制作程序:a.将外护层剥去700mm,留钢铠30mm,其他锯除,操作不得损害绝缘,应避免刀痕及高低不平的状况,要用砂纸磨平;屏蔽端部应平坦,并要把石墨层(碳粒)铲除洁净。b.塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠有必要杰出接地,对短线路也应遵从此准则,避免三相不平衡运转时钢铠端部发作感应电动态,乃至“打火”及焚烧护套等事端。接地引出线要选用镀锡织造铜带,电缆铜带衔接时使用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,避免烧损绝缘。C.三相铜屏蔽应别离与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应别离引出,彼此绝缘,焊接地线的方位应尽量靠下。

  电力电缆施工中应注意的疑问:1、大电流电力电缆引发的涡流疑问电力电缆在施工中,有选用钢支架的,有选用钢质维护管的,有选用电缆卡与架空敷设的,但凡在电力电缆周围构成钢(铁)性闭合回路的,均有也许构成涡流,特别是在大电流电力电缆体系中,涡流更大。某地曾有一段约0.4km的10 kV架空电缆,选用钢绞线作为架空支持物,邮电用电缆卡子固定电缆,投运后不久发作接地故障,经查看为电缆卡子与钢绞线构成闭合涡流回路,起热后把电缆绝缘层烧坏,致使接地故障。经剖析实验,在电缆卡子与钢绞线联系处用绝缘层(如剥开的电缆绝缘外皮)阻隔后,不再有涡流表象,今后运转多年正常,未发作相似故障。由此可见,在电力电缆施工时,有必要采纳办法,使电缆周围不能构成钢(铁)性闭合回路,避免电缆致使涡流表象发作。

  2、电力电缆的转弯致使的机械性损害疑问因为电力电缆外径较大,运送、敷设较为艰难,电力电缆对转弯半径的请求也对比严厉。电力电缆在施工中,假如转弯视点过大,也许使导体内部遭到机械损害,而机械损害因被电缆绝缘层掩盖而无法看到,即便丈量回路电阻,绝缘和走漏实验也很难发现缺点,运转时则在受损处过热使电缆绝缘强度降低,直到呈现故障。笔者曾发现屡次电缆头故障的原因为在电缆头制作时,三根电缆头长度共同,与设备衔接时因为受地势约束,中相电缆头偏长而变成拱形,电缆头根部受损放电。后采纳办法,依据不一样设备的衔接,恰当缩短中相电缆头衔接长度,使三相电缆头均不受外力,实践证明运转作用杰出。由此可见,电缆施工进程中,要尽也许削减电缆遭到的扭力,在电缆转弯和裕留电缆时,让电缆处于天然曲折,根绝内部机械损害表象。

  3、电力电缆防潮疑问尽人皆知,潮气或水分一旦从电缆头或外护层进入电缆绝缘后,就有也许从绝缘外铜丝屏蔽的空隙或从导体的空隙纵向浸透,危及全部电缆体系。因而有必要从运送、敷设、安装、实验各个环节做好防潮计划。敷设电缆前要承认电缆端部密封无缺,敷设进程要避免外力损坏电缆,且敷设后要及时查看电缆牵引头和电缆主体有无损害,发现受潮要立刻处理。对渗油的电缆及时进行处理,也是避免受潮的主要办法,对电缆地道、工井等建筑物要及时扫除积水,整理杂物。本年夏日城关变电所因为电缆沟内积水过多,致使电缆绝缘受损,维护失效,构成越级跳闸,致使大面积停电。一起因为中、低压电力电缆网多选用树枝状供电方法,电缆接头数量较多,因而把好电缆终端头和中心接头堵漏密封关是确保电缆安全牢靠运转的主要办法之一。

  4、中、低压电力电缆接地疑问在共用中、低压电力电缆网上,因为三相负荷不是持平的,因而,假如选用有金属护层的电缆,有必要思考金属护层的接地疑问,并确保在金属护层的任一点非接地处的正常感应电压不得大于100V。笔者以为,在中、低压电缆网中,一切电缆接头处均应设置接地极(网),并使金属护层牢靠接地。

  5、电缆的装卸与储存电缆的装卸有必要用吊车及叉车,制止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,避免电缆受外力损害或因人工拖动擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,禁止用人力手拉,使导体曲折损坏绝缘层发作短路;电缆的储存场所应枯燥,防日光曝晒;电缆端头有必要防水,防腐蚀性资料的腐蚀,因浸水腐蚀会致使绝缘层老化而致使击穿。

  6、电缆的防火与防白蚁电缆自身是一种易燃物,特别是充油电缆和塑料电缆更简单着火延伸。并且现有的消防器材通常难以投入,或许不易见效,使火势不易在短时间内熄灭。

  为避免电缆着火,在施工进程中应严厉执行,例如:6.1制作电缆终端头与接头时,应由专业人员按技能请求施工,并在监护施工和检验施工合格后才干投入使用。

  6.2仔细注重电缆铺设,严厉遵循有关规程和计划图纸的请求施工。

  6.3电力施工竣工按交代检验规程进行直流耐压实验和绝缘电阻测验。

  6.4电缆地道、沟道的排水斜度,避免渗水,漏水等办法应严厉按计划图纸请求施工以避免电缆地道、沟道积水。

  6.5制作终端头、接头和铅护套漏油处理时,有必要有牢靠的防火办法。

  6.6防白蚁主要选用的方法是“咬不动电缆”、“药物型电缆”、“毒土防蚁”、“生态学防蚁”等等。

  总归,电缆的计划与施工要契合标准请求,线路的计划要长远计划,线路力求短、直,削减出资,另外,电缆截面积的挑选也要思考在内。一起在施工检验中严厉执行电缆线路施工及检验标准,确保施工质量。