您当前所在的位置:西宁泰荣消防检测维保有限责任公司 > 新闻动态 > 消防增压稳压给水设备的设计要点

新闻动态

消防增压稳压给水设备的设计要点

关键词:

西宁消防维保西宁消防检测西宁消防系统维修

2016-10-22

1)气压水罐的制造单位应持有压力容器制造许可证或注册书,并具备健全的质量管理体系和制度。

2)设备的外购配套件须有产品合格证并经入场检验合格后方可使用。设备的气压水罐、水泵机组、电器元件等构成部件,应在检验合格后方可组装使用。在使用现场组装的设备,可在现场检验整机性能。

3)应持有有关部门签发的生产许可证。

4)设备整体结构、水管路、气管路及电器线路的布置应合理,应留有安装维修空间便于操作。

5)设备配套使用的外购件及材料等均应选用符合国家标准(行业标准)的产品。

6)水泵机组的结构要求:

a.稳压泵应设备用泵,其工作能力应与工作泵相同。

b.每台稳压泵应设独立的吸水管。

c.水泵引水方式应采用自灌式。

7)消火栓给水系统的气压罐储水容积不小于300L;自动喷水灭火系统的气压罐储水容积不小于150L;消火栓及自动喷水灭火系统合用的气压罐储水容积不小于450L

8)消火设备至少配备主泵与辅泵稳压水泵两台(一用一备)。

 