消防维保是消防系统发挥正常功能的前提保障,依照国家《火灾自动系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化,使整个系统始终处于良好的运行状态。
(1)打开消火栓阀门无水。
原因:可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。
处理方法:检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水。
(2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵。
原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。
处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。
其他常见的问题
1、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件不齐全,卷盘转动不灵活。
2、消火栓出水口阀门锈死,供水管网阀门关闭。
3、水带捆扎不牢,水带供水时漏水。
4、消火栓和消防卷盘供水闸阀有渗漏现象。
5、报警按钮、指示灯及控制线路功能故障。
6、消火栓出水口与墙面夹角过小。
7、消火栓箱装修颜色与周围墙壁颜色一致,消火栓箱门无法正常开启,箱门玻璃破碎。
8、消火栓箱内堆放杂物,水带、水枪杂乱堆放。