1、真空热水锅炉的布置
(1)真空热水锅炉房的布置应满足《热水锅炉安全技术监察规程》中第八章“锅炉房”的要求,且能满足用水需要的合理性。真空热水锅炉可选择地下室、地面、楼层、屋顶等场地。
(2)机房不得潮湿,不得存放腐蚀、易燃易爆物品。
(3) 需通风良好,保证机组所需空气量,每输出1万Kcal热量需14Nm3空气。
(4)机房温度不得过高或者过低,保持在5~40℃为宜。
(5)机体不得受雨水浸淋。
(6)机房应设排水设施,保证机房没有积水。
(7)机房的大小应确保安装空间和检修空间。
2、真空热水锅炉的安装就位
(1) 炉体基础应平整,坚实承重,最好是高出周围地坪10cm左右,炉体须放平衡、稳固,保持炉体水平。
(2)炉体的朝向须便于配接水系统、燃料系统、排烟系统和运行操作。
(3)炉体周围确保空间:左右两侧60cm,顶部80cm,
真空热水锅炉正面须便于操作和换热器的更换,后面须便于真空热水锅炉的配管及维护清洗,一般须大于等于100cm。