您当前所在的位置:青海金利空调通风安装有限公司 > 动态详情 > 防排烟设备联动试运转及调试

动态详情

防排烟设备联动试运转及调试

关键词:

青海通风设备青海通风管道青海通风厂

2014-12-24

1.设置活动挡烟垂壁的场所应在火灾报警后,相应部位的挡烟垂壁自动下垂。检查数量:全数检查。检查方法:动作检查。

2.设置自动排烟窗进行自然排烟的场所应在火灾报警后,相应部位的排烟窗联动开启。检查数量:全数检查。检查方法:动作检查。

3.对机械加压送风系统进行联动试运转应包括下列项目:

(1)当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能自动启动;

(2)与火灾自动报警系统联动调试。当火灾报警后,应启动有关部位的送风口、送风机。检查数量:全数检查。检查方法:动作检查。

4.对机械排烟系统进行联动试动转应包括下列项目:

(1)当任何一个常闭排烟口开启时,排烟风机均能自动启动;

(2)与火灾自动报警系统联动调试。当火灾报警后,应启动有关部位的排烟口、排烟风机。检查数量:全数检查。检查方法:动作检查。