您当前所在的位置:西宁长征高低压电器有限公司 > 公司动态 > 箱式变电站解析雨季如何防止变压器遭雷击

公司动态

箱式变电站解析雨季如何防止变压器遭雷击

2014-11-12

    目前我国正处在雨水多发季节,如何避免变压器遭到雷击,避免造成不必要的损失,我们先从雷击的方式谈起。变电站遭受的雷击是下行雷,主要来自两个方面:一是雷直击在 变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要。

  (1) 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中, 从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。

    装设避雷针时,对于35kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装 设在配电装置的架构上,因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。

    (2) 变电站对侵入波的防护。变电站对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻,目前,FS系列阀型避雷器为火 花间隙和非线性电阻,其主要用来保护小容量的配电装置SFZ系列阀型避雷器,主要用来保护中等及大容量变电站的电气设备;FCZ1系列磁吹阀型避雷器,主要用来保护变电站的高 压电气设备。

    (3) 变电站的进线防护。对变电站进线实施防雷保护,其目的就是限制流经避雷器的雷电电流幅值和雷电波的陡度。当线路上出现过电压时,将有行波沿导线向变电站运动, 其幅值为线路绝缘的50%冲击闪络电压,线路的冲击耐压比变电站设备的冲击耐压要高很多。因此,在靠近变电站的进线上加装避雷线是防雷的主要措施。如果没架设避雷线,当靠 近变电站的进线上遭受雷击时,流经避雷器的雷电电流幅值可超过5kA,且其陡度也会超过允许值,势必会对线路造成破坏。

    (4) 变压器的防护。变压器的基本保护措施是靠近变压器安装避雷器,这样可以防止线路侵入的雷电波损坏绝缘。

    (5) 变电站的防雷接地。变电站防雷保护满足要求以后,还要根据安全和工作接地的要求敷设一个统一的接地网,然后避雷针和避雷器下面增加接地体以满足防雷的要求,或 者在防雷装置下敷设单独的接地体。