    油浸式变压器在运行中常见的故障有绕组、套管和分接开关及铁芯、油箱及其它附件的故障等。

1、绕组故障

    变压器绕组的故障都属于匝间短路故障。以Y/△接线的双绕组变压器在高压星形绕组发生匝间短路为例 ,把短路绕组和高压绕组分离开来(健全相相应的部分也如此),于是故障后的变压器变为一个Y/Y/△接线的 三绕组变压器(当然高压绕组的匝数减少了),故障发生在短路绕组一侧的引线上。由此可见匝间短路有多相 与单相之分。最常见的尤其是轻微匝间短路都是单相的。  变压器绕组故障还有绕组接地、相间短路,断线及接头开焊等。

2、套管故障

    针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。 针对套管密封不良,有进水或渗漏油现象。通过更换质量好胶垫保持密封,拧紧紧固螺栓,使套管无渗漏。针对套管本身结构不合理而引起头部过热等缺陷。具体措施可采用变铜铝过渡为银铜接触,从而减小氧化作用。 在拆、接、引过程中,要注意检查各部位是否联结良好,接触面应打磨后涂上导电膏,减小其接触电阻。从而杜绝其过热现象。

3、严重渗漏

    变压器运行渗漏油严重或连续从破损处不断外溢以致油位计已看不到油位,此时应立即将变压器停用进 行补漏和加油,引起变压器渗漏油的原因有焊缝开裂或密封件失效,运行中受到震动外力冲撞油箱锈蚀严重 而破损等。

4、分接开关故障

    常见的故障有分接开关接触不良或位置不准,触头表面熔化与灼伤及相间触头放电或各分接头放电。

5、过电压引起的故障

    运行中的变压器受到雷击时,由于雷电的电位很高,将造成变电压器外部过电压,当电力系统的某些参 数发生变化时,由于电磁振荡的原因,将引起变压器内部过电压,这两类过电压所引起的变压器损坏大多是 绕组主绝缘击穿,造成变压器故障。

6、铁芯的故障 

    铁芯的故障大部分原因是铁芯柱的穿心螺杆或铁芯的夹紧螺杆的绝缘损坏而引起的。

7、渗漏油现象 

    变压器油的油面过低,使套管引线和分接开关暴露于空气中,绝缘水平将大大降低,因此易引起击穿放电。
 