您当前所在的位置:青海宁靓钢结构有限公司 > 新闻动态 > 钢结构安装常见问题

新闻动态

钢结构安装常见问题

关键词:

青海钢结构厂房

2019-03-05

 青海宁靓钢结构有限公司为大家分享一下钢结构安装常见的问题

●基础的定位轴线和支撑面标高超差

基础的定位轴线和支承钢柱面标高超过规范允许偏差值。产生原因有:基础测量控制网、基础测量放线、找标高存在失误、偏差。基础模板支设不牢固,浇筑混凝土下料过高、混凝土振捣撞击,使模板位移,造成基准线产生偏差。或使用钢尺、经纬仪、水准仪未经校验,存在误差。或施工看错图纸,轴线搞错,未经严格检查。或基础支承面未经二次抹压、找平,混凝土沉降收缩下沉。或对预埋钢板(或支座)未采取固定措施等。由于基础定位轴线和支承面超差,会导致柱安装轴线和支承标高出现超差,影响整个结构安装工程的质量。青海钢结构厂房

●基础地脚螺栓螺纹损坏

基础地脚螺栓螺纹损坏,柱安装时无法旋人螺母和紧固。造成螺栓螺纹损坏的原因有:地脚螺栓在运输、装拆箱过程中受到撞击或保管不当,造成螺纹严重锈蚀。或埋设后螺栓未采取保护措施,受到外蚧损伤。或现场利用螺栓作电焊导电零线,被电弧灼伤使螺纹损坏。或利用螺栓作牵引绳拉力的绑扎点等。由于螺栓螺纹损坏,无法旋入螺母紧固钢柱等构件,影响结构力的传递和稳定性。

●柱底座座浆垫板设置不符合要求

柱底座浆垫板随意设置,标高、水平度及位置等不符合设计和规范要求。造成原因有:基础上表面未作处理、找平 铺垫板,使垫板不能平稳受力,表面不平,高低不一;垫板未按受力要求合理布置,使底座、垫板、基础三者不能承受均匀的压力,使座浆下沉不均,标高、水平度达不到要求。由开垫板设置不符合要求,达不到均匀传递荷载的作用,会降低柱的受力性能,影响上部结构的稳定性。

●钢柱安装前对基础不进行检查 直接进行安装

钢柱安装前,对基础的轴线、标高、地脚螺栓的位置、标高以及基础的混凝土质量等不进行预先检查, 直接进行安装。这样,有可能出现超差未进行修整,将会造成结构安装困难,增大钢柱安装应力和影响安装精度,甚至造成质量隐患。

●安装前不检查钢构件外形尺寸、处理变形及质量缺陷

结构安装前不对钢构件的外形尺寸进行检查,处理构件存在的变形及质量缺陷。由于钢构件在工厂加工出厂前虽已经过质量检验,但有可能漏检,或构件在出厂运输、堆放中可能产生新的变形、损伤,如安装前不进行复查,这些问题在安装前得不到及时处理,将会影响钢结构安装质量,造成安装困难或长久性性质量缺陷。

●钢柱安装垂直度超差

钢柱垂直度偏差超过设计或规范允许的数值,产生原因有:钢柱制作时没有采取控制变形措施,或存在弯曲变形未进行矫直。或柱长度大,刚性较差,在外力作用下产生弹性或塑性变形。或由于吊装工艺、吊装屋面板程序不合理,受温度、风力及外力作用,导致其弯曲变形。或屋架跨度尺寸有偏差,安装时用外力强制连接,造成钢柱垂直度超偏等。从而导致钢柱受力时产生偏移,影响承载力和稳定性。