您当前所在的位置:青海昊华中意玻璃钢有限公司 > 公司动态 > 玻璃钢管道验收标准

公司动态

玻璃钢管道验收标准

关键词:

西宁玻璃钢电缆保护管青海玻璃钢管道

2014-11-05

    1、要检查玻璃钢管道的径向挠曲数值。根据规范要求,玻璃钢管道要在安装完成后24小时之内,测试安装的管道初始径向挠曲是否变形,管道是不是出现隆起、扁平和其他突变的情况发生。
    2、要实施水压的测试。为了全面检查管道的安装质量,要按照《给水排水管道工程施工及验收规范》规定的试验方法进行试压进行全面的检查,可容许的渗水量可以按照玻璃钢钢管的标准实施。
    3、由于玻璃钢管之间 用的是双“O”型密封圈的方式进行连接的,所以每安装一根管道,就要在承插口处进行打压,以检测双“O”型密封圈的密封效果。
    用试压泵直接通过管顶的试压孔。加水打压至管道工作压力的1.5倍后停泵(操作过程中要打开排水阀排气),观察2min,压降值不超过试验压力的5%,且管口没有渗漏现象时,管口试压即为合格。若果压降降低的比较快,就说明密封的效果不好,要重新进行安装,以确保整个玻璃钢管道系统总体试压成功。