解决冷凝器风机不转的方法

关键词:

青海风机西宁风机

2014-09-27

    冷凝器风机不转冷凝器风机不能转动,多数是由于滑动轴承轴缺少润滑油,轴瓦烧坏抱轴,或风机电机线圈烧坏所致。也可能是由于风机工作时间过长、电流大,空调继电器触点工作不良将敷铜板上的输出电路烧断所致。使用中冷凝器风机不转动时,可首先用万用表检查风机电机线圈是否烧坏。如电机线圈状况良好,可查看风机电机尾部轴承处是否有油迹,如无油迹,即表明滑动轴承缺油。制冷剂不足使用中发现空调系统制冷量不足,并怀疑制冷系统制冷剂不足时,可用岐管压力表检查系统压力。
    若高低压侧压力都偏低(高压低于83kpa,低压低于78kPa)同时视液玻璃窗中有气泡,出风口气体不冷,即表明系统制冷剂不足。处理方法:查明泄漏原因,修补泄漏部位,并向系统补充制冷剂。使发动机以ZO0r/mni运转,至气泡消失时的压力表读数低压侧约为118一Z16kpa,高压侧约为1274一1596kpa.
    冷凝器冷却不良制冷系统冷凝器冷却不良,多半是由于发动机散热片和冷凝器散热片灰尘、杂物堵住所引起。检查时,可用岐管压力表检查系统压力。若高压表读数较高,同时,发动机散热片和冷凝器散热片处积满灰尘和杂物,即表明冷凝器冷却不良。处理方法:消除积存在发动机散热片和冷凝器散热片处的灰尘和杂物。