1.对震后房屋损伤程度进行评估
2.根据模型破坏的具体形态和破坏程度,针对性地对模型框架柱、框架梁、圈梁及墙片、楼板等制定了加固方案, 对其分别实施了粘钢、环向缠绕封闭式粘贴玻璃纤维和压力灌胶修补裂缝等加固方法。
3.针对裂缝形态的综合处理方案(弯曲变形为主或弯曲剪切变形混合型) :如对剪切变形形态为主的墙面裂缝, 当墙面上出现交叉形斜裂缝或单向斜裂缝时,裂缝表现为中间宽,两头尖,有向两端发展的趋势 。裂缝宽度大于5mm 情况, 需采用高强无收缩 灌浆料压力灌浆法,结合钢筋混凝土销键法, 并用双面 钢筋网抹压水泥砂浆面层加固进行综合处理 。
4.震后的加固方法
钢筋混凝土销键法、高强钢丝绳网片抹压聚合物砂浆条带法、预应力套箍加固法、钢丝绳网片条带拉杆加固法、预应力楼板整体性能加固等, 上述加固方法可有效解决震后受损结构性能的修复,并节省维修资金,缩短施工周期 。
1 钢筋混凝土销键法:采用在墙体裂缝 位置骑缝开凿竖向条带,在条带内配置钢筋, 用高强无收缩灌浆料( 带骨料) 将条带灌实堵严
2 钢筋混凝土销键法:恢复墙体裂缝截面受剪承载力和加强整体
3 墙面出现水平裂缝 :各种宽度裂缝: 加固方式 ① 压力灌浆法( 裂缝修补胶) ;
4 墙垛裂缝加固方法 :采用套箍加固法 ① 压力灌浆法( 裂缝 修 补 胶) ; ② 套箍加固法 ③双面钢筋网抹压 水泥砂浆面层加固法
5 钢丝绳网片条带拉杆加固法 :本方法是指在房屋内墙上增加钢丝绳网片聚合物砂浆条带, 形成承受轴向拉力的拉杆,并与原有构造柱 、 新增构造 柱、 新增圈梁形成封闭的抗倒塌体系