安装程序
1.提前预约
燃气采暖热水炉安装前,具有资质的安装人员应提前电话预约送货时间。安装时间。
2.安装要求
安装人员应具有燃气主管部门颁发的上岗证,确认不同户型布局,安装位置,系统连接,燃气管路接口,给排气管路设计,电源插头位置,泄压管路连接位置,冷凝水管路连接位置等。按照设计图纸,在墙上标注打孔位置,确定燃气采暖热水炉四周的预留空间与图纸相符,安装空间和排烟系统符合样本或说明书的要求。
所有加装配件均具有制造商出具的合格证明,燃气管道和阀门必须使用专用配件,并有国家质检部门出具的合格证明。水路系统 连接横屏竖直,燃气采暖热水炉接管若采用暗装形式,更具美观性。汇总需要增加的安装配件清单,交给用户进行确认。
3.管路冲洗与排污
采暖管路连接完成时,需要进行采暖系统管路冲洗,确保系统中没有丝麻,生料带,沙石颗粒等杂质,排污阀的冲洗:1.系统内有些杂物附着管内壁,自来水无法冲洗,只有当水烧热至一定温度时,它们才有可能进入水循环中。建议在机器最大功率运行约30分钟后,通过排污阀将系统内的水全部放掉,并冲洗一次,然后再注水采暖。2.冬季外出时间较长时,可以通过此阀门排进采暖系统内的水,以防止整个管路系统及机器冻坏。也有些厂家炉子配套防冻阀。
4.打压检验
在采暖系统的供回水接口之间连接手动泵缓慢升压,测试压力不低于0.6mpa,保压至少15分钟以上,若压降低于0.05mpa,则认为系统没有渗漏。
5.接管注水
试压合格后,需要对系统进行注水
6.点火试运行
开通燃气点火运行。分别检验采暖和热水状态最大功率和最小功率下的二次燃气压力与说明书中的数据是否一致,通过燃气流量和系统水温差估算出采暖系统实际流量是否符合水泵正常运行的最小流量:确认最不利于环路能正常循环;再转换到热水状态下,打开水龙头。系统能自动切换,设定不同的出水温度和不同的流量,确认生活热水的恒温效果,分别进行必要的调试。
7.首次点火记录
将试运行的结果填入记录单中,主要包括:二次压力,燃气流量,热水流量,温差,系统水流量等数据,同时将用户的详细信息填写完整。
8.用户培训?
调试结束后,需要对用户进行培训讲解:日常使用注意事项、燃气安全知识、燃气采暖热水炉使用方法、防冻保护、常见故障及排除方法等;将使用说明书和技术说明书、保修证等资料移交用户保存。
9.保存档案
将用户信息、首次点火记录信息反馈售后技术管理部门录入电脑数据库中,作为回访、维护的基本信息。