青海UPS电源供应商UPS电源产品的认知和应用得出人们都认为UPS电源主要用来保护IT设备及精密仪器设备。市电供电异常中断时,用UPS电源保持IT设备供电。最初为防止关键数据丢失让管理人员有时间保存数据,但随着数据中心7×24小时不中断运行的业务需求,UPS电源的存在也显得尤为重要,需保证系统不停机,具备高可用性、稳定性。

根据市场需求目前UPS电源的作用不单是在停电时才需要发挥,国内电力环境越来越好的情况下,停电已经是小概率事件。更多的情况是供电不中断,电网中会存在着尖峰、频率畸变、电压下陷、瞬时中断、干扰和电压瞬变等瑕疵,也会影响IT设备的可用性。在这种情况下,UPS电源负责为IT设备提供洁净的电力供应环境。

青海UPS电源供应商人员表示UPS电源是可以用来保护空调的,甚至还可以用来带电梯。金融行业用户已经有非常多这样的案例且不存在争论。

UPS是否可以保护空调的,问题是这样的应用是否最经济最适用呢?与IT设备不同,空调、电梯均属感性负载,其特点是启动时电流特别大,这就是感性负载给UPS电源带来的困惑,计算UPS电源功率的时候需正常工作的6-10倍。针对这样的负载,学会选择UPS容量显得尤为关键。

从空调产品系统类型来看。空调有冷冻水型与风冷型,其中,冷冻水系统用冷冻水作为制冷剂,通过泵和末端风机进行循环制冷。冷冻水由冷冻水机组提供,意外断电后,冷冻水机组重启需要一定时间,少则也需要几分钟时间。这个过程中,如果泵系统、风机保持运转,仍然可以满足一定时间内的制冷需求,水温度的上升是一个相对缓慢的过程。因此对于冷冻水系统的保护,配合蓄冷罐,只需要UPS电源对泵和末端风机进行保护就可以了。对于大型数据中心,就可以这么做,但如果配备了柴油发电机,就没有必要了。

冷冻水型与风冷型的区别是风冷型主要依靠压缩机,借助制冷剂在蒸发器、冷凝器的循环来提供制冷,一旦电力中断,IT设备所产生热量带不走,温度上升会很快。对于风冷系统,厂商不建议采用UPS电源进行保护,其原因是成本太高。此观点有代表性,也很典型。

 

如果按照610倍容量来配备UPS电源确实有些浪费,因为实际上用不到这么大。实践中,只需要1.51.7UPS容量就可以满足需求。610倍的启动电流,持续的时间非常短暂,UPS电源完全可以承受。得出结论,UPS电源非常适合用来保护感性负载。成本没有想象中的高。